地梁层要不要作为一层来建模?
fzsjyjm
fzsjyjm Lv.2
2007年12月12日 10:35:04
来自于PKPM
只看楼主

底层基础埋深较大,设置了一层地梁,在整体建模时地梁是作为一层输入好,还是在基础计算时候作为附加荷载输入?如果不作为一层输入,则底层的计算高度取到地梁顶还是基础顶?

底层基础埋深较大,设置了一层地梁,在整体建模时地梁是作为一层输入好,还是在基础计算时候作为附加荷载输入?如果不作为一层输入,则底层的计算高度取到地梁顶还是基础顶?
免费打赏
飙行天下
2007年12月13日 11:24:31
2楼
底层基础埋深较大这个情况下0.00以下不会形成短柱,在整体建模时地梁作为一层输入好些
回复
sgs3
2007年12月14日 20:28:02
3楼
不应按一层输入,因为这样计算就不真实了跨且按一层输入,地梁就会参与工作。计算会出现很大的误差。
回复
sgs3
2007年12月14日 20:32:32
4楼
大家共同学习共同进步!感谢奉献者!在这片天地里我收获了很多!每天不管走到哪,总要从这里路过,因为在这里带给了我很多,衷心的希望论坛越办越好!
回复
llty09
2007年12月16日 17:55:47
5楼
基础埋深较大,在整体建模时地梁作为一层输入
回复
lyt-lyt-lyt
2008年01月07日 17:29:37
6楼
底层基础埋深较大这个情况下0.00以下不会形成短柱,在整体建模时地梁作为一层输入了就要考虑这层刚度贡献.也就是不应用刚度假定来计算配筋
回复
wang102cn
2008年01月07日 21:39:56
7楼
应在PMCAD里按第一结构标准层建模,JCCAD自动接收PMCAD的第一结构标准层模型数据。
回复
byq0903
2009年11月16日 11:09:44
8楼
看是不是嵌固端。。如果不是嵌固端还是建进来的好。。调整一下地下室相关参数。。个人意见。。
回复
lycic
2009年11月16日 16:48:35
9楼
看是不是嵌固端。。如果不是嵌固端还是建进来的好。。调整一下地下室相关参数。。个人意见。。,建模时建到基础顶,地下室层数取一层支持九楼的说法
回复
whhskj
2009年12月16日 23:09:35
10楼
恩,这个问题好
回复
dgkuang_cn
2010年01月22日 15:14:47
11楼
在基础计算时候作为附加荷载输入
回复

相关推荐

APP内打开