一配电间有三台DW15型的万能断路器,其中有一台遇到有闪电的下雨天,只要有闪电发生它就会掉闸,其它两台不会掉闸,不知是什么原因?
一配电间有三台DW15型的万能断路器,其中有一台遇到有闪电的下雨天,只要有闪电发生它就会掉闸,其它两台不会掉闸,不知是什么原因?
2楼
是在你这个楼房在电气安装是时候,是外引入电源的零线的重复接地,与防雷的接地极做了连接.也就是说在电气安装的时候施工者没有按照国家的有关规定施工,国家的规定是防雷的接地极,必须与零线的接地极分开.
回复
3楼
可能是失压线圈动作。当发生雷击的时候,有时候避雷器放电瞬间,造成电压陡降,失压脱扣器失电。建议加装失压延时模块或者解除失压线圈。
回复
4楼
:lol同意楼上意见。
回复
5楼
如果是只有一台,那还可以说是失压线圈的作用,但同样另外两台却没有动作过,楼主三台是同一个牌子吗,有没有查看其接线图是不是一样!