2楼
自己顶一下 呵呵
回复
3楼
设计序号,表示带钢铠的电缆。
回复
4楼
表示带钢铠的电缆
回复
5楼
YJV22-铜导体(T省略了,允许这样YJLV22中的L就是铝导体的意思)YJ交联聚乙烯绝缘V聚氯乙烯内护层,22前边的2表示钢带铠装,后边的2表示聚氯乙烯外护层
回复
6楼
謝謝5樓
回复
7楼
支持5楼
回复
8楼
YJV22-铜导体(T省略了,允许这样YJLV22中的L就是铝导体的意思)YJ交联聚乙烯绝缘V聚氯乙烯内护层,22前边的2表示钢带铠装,后边的2表示聚氯乙烯外护层
支持5楼
回复
9楼
YJV中的V是聚氯乙烯绝缘,第一个2是氯乙烯内护套,第二个2是钢带铠装。YJV22应该名字叫交联氯乙烯带钢带铠装电缆!
回复
10楼
5楼的答案正确
回复
11楼
YJV22
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 指交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装电力电缆,敷设在室内、隧道内直埋土
壤,电缆能承受机械外力作用.
一、 型号
1. 护套及绝缘层材质。
常见类型:
VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
括号中L代表铝芯电缆
脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套
脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套
脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套
脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套
脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套
脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套
VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。特殊用途类型:
由于特殊用途电缆种类繁多,在此仅做简单介绍。用于高温环境的氟塑料电缆,聚偏二氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作
温度摄氏150度,聚全氟乙丙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏100度,,聚四氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄
氏260度。用于油污染环境的丁晴复合物绝缘电缆,运行最高额定温度摄氏 105度。用于经常移动环境的硅橡胶电缆,运
行最高额定温度摄氏180度。此外,还有专用的低温、防水、防虫鼠害、矿用电缆等。
回复