这个是我在PKPM的截图 图中电梯井这样布置合理吗 剪力墙是否要在电梯井四周布置?假如四周布置墙,感觉这个位置刚度太大了而且和我左边的结构不够对称。故采取这样的布置。是否可行?求大神解答
这个是我在PKPM的截图 图中电梯井这样布置合理吗 剪力墙是否要在电梯井四周布置?假如四周布置墙,感觉这个位置刚度太大了而且和我左边的结构不够对称。故采取这样的布置。是否可行?求大神解答
2楼
最好都补上剪力墙
回复
3楼
楼电梯间在平面的角部?
回复
4楼
可以是可以的。只是,如果,这样核心筒刚度有点小,电梯运行抖动可能会有点大。
回复
6楼
这样没什么问题。
回复
7楼
leko2 发表于 2017-8-2 12:32 可以是可以的。只是,如果,这样核心筒刚度有点小,电梯运行抖动可能会有点大。那剪力墙是要围着电梯吗 电房右边要不要布剪力墙
回复
8楼
tmgc3zxh 发表于 2017-8-2 13:39 这样没什么问题。那会不会存在刚度太小导致位移较大的情况?
回复
9楼
谢谢分享资料
回复
10楼
tmgc3zxh 发表于 2017-8-2 13:39 这样没什么问题。这个就要看情况了,一般来说电梯放在中间,不太会影响,你可以通过调整梁高,或者增强建筑周边刚度等方法调整。具体要看建筑平面。
回复
11楼
如果计算结果可以,这样布置是完全没有问题的
回复
12楼
这样不值没问题,主要看楼的情况和抗震设防等级。如果是6、7度,十来层的,没啥问题,8度百米可能刚度太弱了