塔吊定位靠近楼层过近,考虑后期拆除困难,所以阳台板暂不浇筑在此留设施工缝,不知道可不可以。个人认为阳台根部承受负弯矩过大,不宜在阳台根部留设施工缝也防止渗水。不知在此留设是否可行。
塔吊定位靠近楼层过近,考虑后期拆除困难,所以阳台板暂不浇筑在此留设施工缝,不知道可不可以。个人认为阳台根部承受负弯矩过大,不宜在阳台根部留设施工缝也防止渗水。不知在此留设是否可行。
4楼
施工缝宜设置在应力较小的部位,所以不建议在悬挑板的根部留施工缝,尽量一起浇筑。
回复
5楼
阳台板暂不浇筑在此留设施工缝
回复
6楼
严禁留 后期问题很大可以打一部分 留空
回复
7楼
悬挑部位怎么可以留施工缝,受力大的位置不可以留的
回复
8楼
现场条件实在限制的情况下,可以留。但是要注意施工缝加强处理,比如在悬挑梁接缝位置预埋抗剪钢板之类的。
回复
9楼
个人觉得这个位置不应留缝,会有后患
回复
10楼
谢谢楼主分享好资料楼主真是好人
回复
11楼
感谢楼主分享
回复
12楼
不宜留缝。要留缝跟设计协商,该处加筋。
回复
13楼
新手路过,学习一下。
回复