悬挑阳台根部可以留设施工缝吗
zhongcongzhou
2017年08月01日 15:13:06
来自于建筑施工
只看楼主

塔吊定位靠近楼层过近,考虑后期拆除困难,所以阳台板暂不浇筑在此留设施工缝,不知道可不可以。个人认为阳台根部承受负弯矩过大,不宜在阳台根部留设施工缝也防止渗水。不知在此留设是否可行。

塔吊定位靠近楼层过近,考虑后期拆除困难,所以阳台板暂不浇筑在此留设施工缝,不知道可不可以。个人认为阳台根部承受负弯矩过大,不宜在阳台根部留设施工缝也防止渗水。不知在此留设是否可行。
1.jpg

1.jpg

风中白鹤
2017年08月03日 09:52:42
4楼
施工缝宜设置在应力较小的部位,所以不建议在悬挑板的根部留施工缝,尽量一起浇筑。
回复
顺风顺水
2017年08月03日 10:25:55
5楼
阳台板暂不浇筑在此留设施工缝
回复
甲方施工员
2017年08月04日 08:32:20
6楼
严禁留 后期问题很大可以打一部分 留空
回复
guozi416282508
2017年08月06日 15:03:46
7楼
悬挑部位怎么可以留施工缝,受力大的位置不可以留的
回复
dengken205
2017年08月06日 16:53:58
8楼
现场条件实在限制的情况下,可以留。但是要注意施工缝加强处理,比如在悬挑梁接缝位置预埋抗剪钢板之类的。
回复
awying
2017年08月08日 08:40:28
9楼
个人觉得这个位置不应留缝,会有后患
回复
一烟难禁
2017年08月08日 08:52:14
10楼
谢谢楼主分享好资料楼主真是好人
回复
luochongchong
2017年08月09日 08:46:02
11楼

感谢楼主分享
回复
co1493098376313
2017年08月09日 10:27:33
12楼
不宜留缝。要留缝跟设计协商,该处加筋。
回复
doumiao00
2017年08月09日 13:33:40
13楼
新手路过,学习一下。
回复