今天看到一个医院的方案设计,150张床位,设计水量是80m3/d。(说明:这个水量不是实测的)我翻看了一下《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013 和《医院污水处理技术指南》里面关于设计水量计算的方法,其中这么写道:无实测数据时可参考下列数据计算:(1) 设备齐全的大型医院或500床以上医院:平均日污水量为400~600L/床.d,kd=2.0~2.2,kd为污水日变化系数。(2) 一般设备的中型医院或100~499床医院:
今天看到一个医院的方案设计,150张床位,设计水量是80m3/d。(说明:这个水量不是实测的)我翻看了一下《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013 和《医院污水处理技术指南》里面关于设计水量计算的方法,其中这么写道:
无实测数据时可参考下列数据计算:
(1) 设备齐全的大型医院或500床以上医院:平均日污水量为400~600L/床.d,kd=2.0~2.2,kd为污水日变化系数。
(2) 一般设备的中型医院或100~499床医院:平均污水量为300~400L/床.d,kd=2.2~2.5,kd为污水日变化系数。
(3) 小型医院(100床以下):平均污水量为250~300L/床.d,kd=2.5,kd为污水日变化系数。
按照这个公式计算的话,取平均污水量300L/床.d,kd=2.2,Q=150X0.3X2.2=99m3/d。
问题来了,和方案上的不一样,我这么计算对吗?
还有就是针对医院污水的设计,水量应该怎么计算?
2楼
感谢楼主分享
回复
3楼
水量设计按规范走没错。
还有一点需要注意,那就是传染病医院跟非传染病医院,在工艺上是有所不同的,稍不注意就会卡在环保验收上。
co1516152734900:
同意您的观点,本身环保设备就是一个非标的,最好的方法就是根据实际问题去做设备方案,一般的流程没错,但是每个案例都有它的特殊性。
回复
4楼
在不知实际情况下,按照规范设计没问题,一般是业主提供的,设计时要放点余量。
回复
5楼
反正你就欺负医院不知道,随你发挥。。。
回复
6楼
在不知实际情况下,按照规范设计没问题,一般是业主提供的,设计时要放点余量。
回复
7楼
在不知实际情况下,按照规范设计没问题的。
处理水量一般是业主提供的,在设计时要放点富裕余量。
回复
8楼
参考标准上肯定是有设置余量的,不同的医院,比如全国有名的专科医院跟小城市的医院可能床位一样但是收治的病人数量有差异,这也会造成污水量的差别。
回复
9楼
一般按照规范设计,并取安全系数,但业主提供水量的化可以按照业主的设计。
回复
10楼
不是这么计算的,没有理解k的含义。150*300*1.2/1000=54立方米,其中1.2是设计余量,或者叫安全系数,也可以取1.1。所以按照50或者60立方米每天设计就可以了。方案写的不对,楼主算的也不对。
回复
11楼
回复