110KV两条进线切换求助!!!!
wy008324
wy008324 Lv.2
2007年12月10日 23:28:47
只看楼主

我公司的两条110KV进线从不同的上级变电站引入,电力局要求我们从甲线倒到乙线,配合甲线检修(可能要求停电切换),公司为化工企业停电损失太大。本人认为从110KV的GIS合环操作供电局应该不会同意,危险性也和大,公司也没有会计算的人。条件我只略知一二。从公司10KV母联上检同期操作可以吗????求教各位老师应如何处理??

我公司的两条110KV进线从不同的上级变电站引入,电力局要求我们从甲线倒到乙线,配合甲线检修(可能要求停电切换),公司为化工企业停电损失太大。
本人认为从110KV的GIS合环操作供电局应该不会同意,危险性也和大,公司也没有会计算的人。条件我只略知一二。从公司10KV母联上检同期操作可以吗????
求教各位老师应如何处理??
lingxuct
2007年12月11日 22:08:36
2楼
检同期只能在待合开关上。
二个110KV进线合环,需要计算(有时因时间紧,只能估算。当然,估算需要有历史经验数据)潮流,不要因潮流过大而使开关跳闸,反而比停电切换时间还要长!
回复
lingxuct
2007年12月11日 22:15:28
3楼
建议:不要在110KV上直接合环,先倒出一台主变(不会只一台主变吧?),投到另一条110KV线路上,调节有载调压,使电位差尽量小(减小环流),在下级(合适的电压等级上)合环(要检同期合闸!),再把下面的负荷倒过去,这样就安全许多。
回复
wy008324
2007年12月12日 23:04:45
4楼
两个主变,110KV-10KV!!!下一级有10KV-6KV,6KV-0.4KV;10KV-0.4KV;都是一样的两台变压器(一主一备)。这样在下一级检同期合另一路进线,应该是变压器并列,会产生大的环流吗??通过主变或下面的几级变压器行吗??一直迷惑?再次求教。
因为我以前是做电气试验的,给人家变电所进线合过环,在没有负荷的情况下,记得当时的合环电流是200A,上一级跳了一个35KV的变电所!!时间紧没有进行过计算(也不会算),甲方要求的,是在检修期间没有任何损失。
回复

相关推荐

APP内打开