本人最近接手了一栋多层综合楼,体积大于5000m3,按规定应设室内消火栓。本人一直在考虑该采用何种管道系统合适。如果也象高层建筑一样,在地下设一泵房由消防泵从消防贮水池中抽水供应给室内消火栓,这样我觉的未免太浪费了,但我又想不出更好的系统。在此我想请各位有做过类似工程的兄弟姐妹们多多给予指点。
本人最近接手了一栋多层综合楼,体积大于5000m3,按规定应设室内消火栓。本人一直在考虑该采用何种管道系统合适。如果也象高层建筑一样,在地下设一泵房由消防泵从消防贮水池中抽水供应给室内消火栓,这样我觉的未免太浪费了,但我又想不出更好的系统。
在此我想请各位有做过类似工程的兄弟姐妹们多多给予指点。
2楼
有三种可能:1.该建筑周围的市政给水干线能否满足建规中常高压给水条件
如能,则可直接接入。
2.周围有没有符合条件的可借用的消防水池,如有,是不允许
共用。
3.如不符合以上两点,则必须单独设置。
回复
3楼
不好意思,上面第2条中“不”应为"否"。
回复
4楼
谢谢2楼的指教。
我们这边的实际情况是:您所提的1、2条都没办法满足。
我请教别的工程师,他们建议我采用这种系统:屋顶设一座满足10分钟用水的高位消防水池,一层设水泵结合器,不另外设消防水泵。有火灾时,前10分钟由屋顶水箱供水,10分钟以后就由消防车从水泵结合器向室内消火栓供水。该种形式投资较省,不知能否采用?还请赐教。