多个回路的低压屏,有一排的380V指示灯(不管你接380V电压,还是220V电压),为什么在启动其中一个回路时,那一排指示灯都闪一下呢??

多个回路的低压屏,有一排的380V指示灯(不管你接380V电压,还是220V电压),为什么在启动其中一个回路时,那一排指示灯都闪一下呢??
免费打赏
jd198419
2007年12月11日 20:02:23
2楼
1。有的说是指示灯里的电容放电 ,但是也不能够成回路啊 (因为线路上有常开触头)。看法不成立
2。有的说是对地电容效应,但是电容对地效应只针对远距离高压线路和超高压啊 ,对低压的影响忽略啊。

难道就没人知道吗??
回复
godbb
2007年12月14日 09:22:22
3楼
电磁感应
回复
laochong_hn
2007年12月14日 16:03:20
4楼
线路中的电容引起的,不必形成回路。只要这些指示灯的线路捆在一起,电线间就会形成分布电容。在启动一个回路的时候,因为启动电流较大,而且含有高频分量,会将这些高频分量电流通过线路间的分布电容耦合到其它回路中去。但这个电流不会太大,与线路长度及电压、电流大小成正比关系。如果指示灯采用发光二极管类型的,因其功率小,电阻大,不需要太大的电压和电流就可以使发光二极管点亮,因此会造成你所说的情况。解决办法有两个,一是用普通的白炽指示灯,不要用发光二极管做的指示灯,因白炽灯的点亮电流较大,即使存在较大的分布电容,指示灯也不会因此点亮。第二个办法就是不要将电线绑在一起,各个回路的电线分开,就能减小回路中的分布电容,从而减小耦合电流,使指示灯不会点亮。