GB3804试验方式6a,6b大小如何确定?
hero_rayee
hero_rayee Lv.2
2007年12月10日 16:15:16
只看楼主

问题如题,请各位大虾答疑解惑!GB3804-2004中5.113,接地故障开断电流及接地故障条件下的电缆和线路充电电流。标准数值按GB/T 762中R10选取,,5.110注:接地故障条件下的额定电缆充电电流是其正常条件下的电缆和线路充电电流的√3倍。接地故障条件下的电缆和线路充电电流是否必须采用电缆充电电流的√3倍,还是按R10选取就可以?

问题如题,请各位大虾答疑解惑!
GB3804-2004中5.113,接地故障开断电流及接地故障条件下的电缆和线路充电电流。标准数值按GB/T 762中R10选取,,
5.110注:接地故障条件下的额定电缆充电电流是其正常条件下的电缆和线路充电电流的√3倍。

接地故障条件下的电缆和线路充电电流是否必须采用电缆充电电流的√3倍,还是按R10选取就可以?
免费打赏
hero_rayee
2007年12月11日 09:33:31
2楼
没人回答?自己顶一下,刚刚查了以前的一些数据,先根据开关设计的情况从R10中选取电缆开断电流参数,接地故障条件下的电缆和线路充电电流为电缆开断电流的√3倍。即若电缆开断电流选为16A,则接地故障条件下的电缆和线路充电电流可为16X√3=28A。请高人指点!
回复