对《高规》8.2.3条的理解
wangliaolin
2007年12月10日 13:57:40
来自于通风排烟
只看楼主

《高规》第8.2.3条规定:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。如果实际工程中真像规范所说利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟,很容易理解;但征对不同情况,比如:一梯两户,入户均有入户花园直接对外,而入户花园与合用前室通过防火门隔开,此种情况合用前室还能自然排烟吗?(我个人认为防火门不能作为自然排烟的条件,此时前室不能自然排烟。)

《高规》第8.2.3条规定:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。
如果实际工程中真像规范所说利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟,很容易理解;
但征对不同情况,比如:一梯两户,入户均有入户花园直接对外,而入户花园与合用前室通过防火门隔开,此种情况合用前室还能自然排烟吗?(我个人认为防火门不能作为自然排烟的条件,此时前室不能自然排烟。)
大家不妨谈谈自己的理解和自己在工程中的具体做法。
toplhc
2007年12月10日 14:24:47
2楼


就按你说的这个办

回复
qingying0099
2008年07月16日 09:25:05
3楼
分析的很透彻,学习中...
回复
yindequan
2008年07月16日 16:46:01
4楼
规范里说得很清楚!
有防火门隔开当然就不是前室的范围,就不具备自然排烟条件了。
回复
ddwhya
2008年07月16日 16:55:36
5楼
个人觉得可以不设,理由是:入户花园可以说是阳台的一种升级,按楼主说的是对外的,应该满足此条规范.
回复

相关推荐

APP内打开