请教!难题!
zhangwei322
2007年12月10日 12:25:28
来自于电站工程
只看楼主

我厂一号发电机中性点原来是采用100欧姆的小电阻接地,原来我测量发电机零序开口三角处有5V左右的电压.现在我厂把发电机中性点改为氧化锌避雷器接地,再测量零序开口处只有0.2V的电压,可是我测量A相对地为57.8V B相对地58.9V C相对地为64.2V三相电压相差较不平衡.为什么只有0.2V.再有我厂二号机中性点还没有改造,零序出口有4.8V,三相对地电压跟一号机差不多.这是不是跟中性点接地方式有很大关系?

我厂一号发电机中性点原来是采用100欧姆的小电阻接地,原来我测量发电机零序开口三角处有5V左右的电压.现在我厂把发电机中性点改为氧化锌避雷器接地,再测量零序开口处只有0.2V的电压,可是我测量A相对地为57.8V B相对地58.9V C相对地为64.2V三相电压相差较不平衡.为什么只有0.2V.再有我厂二号机中性点还没有改造,零序出口有4.8V,三相对地电压跟一号机差不多.这是不是跟中性点接地方式有很大关系?
免费打赏
zhangwei322
2007年12月10日 13:26:10
2楼
没人了吗
回复
lingxuct
2007年12月10日 22:45:51
3楼
研究这个有什么用途?对系统运行存在不安全的因素吗?
回复
zhangwei322
2007年12月11日 00:29:59
4楼
不知道就不要发言了
回复
ysw8899576
2008年07月29日 09:09:04
5楼
多大机组用电阻接地
回复
yaoguizhong213
2008年07月29日 15:33:48
6楼
呵呵,你测量到的单相对地电压是包含负序分量的,不仅仅包含零序分量。你可以看看你们机组的负序电流值是不是比较大 。
此外,机组不可能三相都对称,负荷也一样,就存在负序分量。
不知道你们为什么改中性点方式,这应该是要通过电网公司允许的,冒昧问一句,你们的机组是不是很小?
回复

相关推荐