请问PKPM中的第一结构层高度该如何确定?
sywind66
sywind66 Lv.2
2007年12月09日 15:49:10
来自于PKPM
只看楼主

本人是PKPM的初学者,在结构模块PMCAD中,当进行结构楼层组装时,请问第一结构层高度应该如何确定才是正确的?是从室内标高±0.000开始?还是从基础顶面标高开始(如无地下室结构时)? 还是从地下室顶面标高开始(如有地下室结构时)?若是后两种情况,因为这时还没有进行基础设计,如何确定它们的标高?麻烦各位师傅回答,多谢!多谢!

本人是PKPM的初学者,在结构模块PMCAD中,当进行结构楼层组装时,请问第一结构层高度应该如何确定才是正确的?是从室内标高±0.000开始?还是从基础顶面标高开始(如无地下室结构时)? 还是从地下室顶面标高开始(如有地下室结构时)?若是后两种情况,因为这时还没有进行基础设计,如何确定它们的标高?麻烦各位师傅回答,多谢!多谢!
免费打赏
nylcyhb
2007年12月26日 13:17:00
13楼
从基础顶面标高开始
回复
myzzl0204
2007年12月26日 14:22:37
14楼
从基础顶面或者地下室顶板开始算,室外地坪处设置框架梁一道这样不好
回复
qiuanjun
2007年12月27日 10:22:30
15楼
问各位老师们一个问题,七层商住楼,地下一层是储藏室,墙比较多,地上一层为商场,二层以上为住宅,底框结构,一层的混凝土剪力墙是否要伸到基础底
回复
liuqianhong
2007年12月27日 14:25:37
16楼
学习学习
回复
wyr-204
2007年12月27日 20:06:24
17楼

支持,我的意见是和你一样的
回复
0203100163
2007年12月28日 08:48:48
18楼
从基础面或地下室室内地面算起
回复
enda406
2007年12月28日 12:32:42
19楼
一般刚开始没有地质资料的情况下,先估计一个值加上进行上部结构计算,柱子可以放大一点。地质资料来了再进行验算调整柱子,民建独基不会太深,应该不会太大问题。
回复
jiangzhihui
2007年12月28日 13:26:03
21楼
从基础顶面标高开始.我们这里用的是一层层高加900就行了
回复
niufumei5564
2007年12月28日 14:27:50
22楼
1、按照《混凝土结构设计规范》,框架结构底层层高为从基础顶到一层楼面顶的高度。
2、当为柱下独立基础时,若基础埋置深度比较深时,为了减少底层柱子的计算高度和底层位移,可以在正负0.000以下适当位置设置基础拉梁,此时,可以将从基础顶到拉梁顶算为一层,拉梁顶到一层楼面顶算一层。即,将原来结构加多一层计算。此时,拉梁按照框架梁设计。
3、可以将基础作成高杯口基础,满足杯壁厚度要求,则,底层层高从基础顶算起。
回复
ougaogong
2007年12月28日 16:11:56
23楼

支持,不过第二点我想说说,你这样计算楼盖和拉梁是可以的,而且拉梁还应照抗震设计与构造,与框架梁无异。
问题就是基础顶以上,拉梁以下的柱子怎么处理的问题,建筑结构技术通讯2007.11月的一篇文章给出处理方法,为柱敦处理,本人比较支持,认为是一种可靠的做法。不过目前尚未触及,可能不是最优方案。给大家做个参考。
如果不是高层,柱子高度偏差不大,对于柱子这样的轴力为主的构件配筋影响不大。
回复