本人是PKPM的初学者,在结构模块PMCAD中,当进行结构楼层组装时,请问第一结构层高度应该如何确定才是正确的?是从室内标高±0.000开始?还是从基础顶面标高开始(如无地下室结构时)? 还是从地下室顶面标高开始(如有地下室结构时)?若是后两种情况,因为这时还没有进行基础设计,如何确定它们的标高?麻烦各位师傅回答,多谢!多谢!
本人是PKPM的初学者,在结构模块PMCAD中,当进行结构楼层组装时,请问第一结构层高度应该如何确定才是正确的?是从室内标高±0.000开始?还是从基础顶面标高开始(如无地下室结构时)? 还是从地下室顶面标高开始(如有地下室结构时)?若是后两种情况,因为这时还没有进行基础设计,如何确定它们的标高?麻烦各位师傅回答,多谢!多谢!
2楼
从基础顶面或者地下室顶板开始算
回复
3楼
确实有些基础的埋深无法确定而使得基础顶标高无法确定的情况存在,我的处理方法是在室外地坪处设置框架梁一道,那么室外地坪以下至基础顶的标高范围可以作为地下室输入,而一层的层高就是一层的建筑层高+室内外高差,吧知道我那么说你明白了没
回复
4楼
这样处理很好
回复
5楼
刚走上工作岗位都是很艰苦的,慢慢熬吧
回复
6楼
我的处理方法是在室外地坪处设置框架梁一道
这样做不是增加了造价啊?
回复
7楼
关于框架拉梁的问题,的确捆饶了我好久,前天买了一本书<多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例>--------------张维斌主编
这里就讲到了框架拉梁的问题,现将有关内容写下:
当多层框架没有地下室的时候,大体有如下三种计算方法:
1、按照《混凝土结构设计规范》,框架结构底层层高为从基础顶到一层楼面顶的高度。
2、当为柱下独立基础时,若基础埋置深度比较深时,为了减少底层柱子的计算高度和底层位移,可以在正负0.000以下适当位置设置基础拉梁,此时,可以将从基础顶到拉梁顶算为一层,拉梁顶到一层楼面顶算一层。即,将原来结构加多一层计算。此时,拉梁按照框架梁设计。
(本人注:本人认为,此时拉梁上下钢筋拉通,即即使是面筋也不要截断,因为,房屋下沉会导致拉梁上部受拉。)
3、可以将基础作成高杯口基础,满足杯壁厚度要求,则,底层层高从基础顶算起。
4、当为柱下独立基础时,若基础埋置深度比较浅时,建议将拉梁放在基础顶面,拉梁按照轴心受力构件设计,独立基础按照中心受压设计。
回复
8楼
室外地坪设置框架梁确实影响造价,对于多层框架结构,地质报告,暖沟等影响都考虑好,是可以输入准确的一层层高的,如果这些资料都没有,将一层层高多加电也比加框架梁省,且加框架梁后如果还设置拉梁就会产生短柱。
回复
10楼
当为柱下独立基础时,若基础埋置深度比较浅时
还需要设置拉梁吗?!一层层高就算至基础顶面吧
回复
11楼
从基础顶面或者地下室顶板开始算
回复
12楼
赞同2楼和8楼的说法
回复