1.5匹空调管道有16米,制热不能运行.求高手帮助.
1.5匹空调管道有16米,制热不能运行.求高手帮助.
2楼
这也太长了。
没有办法解决。
回复
3楼
如果加大管径,或着将室外机改为2匹的,不知道能否解决.请高手赐教.先谢谢了.
回复
4楼
主要是距离太长了,家用机这么长的管路冷量损耗太大了。
回复
5楼
每办法了
回复
6楼
这个根本吹不出风,没法用的。16米也真感想啊!呵呵~
回复
7楼
哈.终于解决了.
回复
8楼
是怎么解决的呢?
回复
9楼
冷媒机的损耗比较大
回复
10楼
做实验可以,使用就不要了。真不明白是有这样的选型。
回复
11楼
50米我们公司都装过
只是冷量少一些
有1.5匹的
也有 5匹的
回复