现有一台10KV高压进线隔离柜(XGN2固定式),在刚投入运行后母线室的响声太大,明天我们要到现场检查、分析原因。各位如有何高见先分析一下吧,可能有那些原因会造成此问题发生。
现有一台10KV高压进线隔离柜(XGN2固定式),在刚投入运行后母线室的响声太大,明天我们要到现场检查、分析原因。各位如有何高见先分析一下吧,可能有那些原因会造成此问题发生。
2楼
如无进线PT,发出声音是电场力和电流产生的电动力引起;原因是母排固定松动;
电磁声音是PT固定有问题
回复
3楼
2楼的分析很正确,的确是安装公司螺栓没有紧固造成.
紧固螺栓之后,响声就只有原来的1/3了.
回复
4楼
但是今天供电局又反映当负荷达到30MW以上时响声还是太大.
到现场测试音量为65dB.声源主要来自连接主变和进线柜的母线桥。
母线桥长约2M。
回复
5楼
应该是运行时母排发生共振的结果,找厂家把母线桥的母排固定点改一下,或增加绝缘子。如果你是厂家就麻烦了,要等到停电才允许你去改。
回复