如何选型电缆桥架?
hdy2688
hdy2688 Lv.2
2007年12月08日 13:02:38
只看楼主

如何选型电缆桥架?

如何选型电缆桥架?
免费打赏
snail2000
2007年12月20日 16:23:36
2楼
基本 根据经验。
可以参考下 同类工程:)
回复
tsman2008
2007年12月21日 08:55:54
3楼
强、弱电线路应分槽敷设,强、弱电在分线盒(箱)交叉时必须采用金属分离板隔开,强、弱电的导线不得在线槽内直接接触。地面线槽内的各种配线仅允许在分线盒出线口处接头。地面线槽在施工安装中,要求全部线槽管连成一个可靠的接地整体。
  电缆桥架选型设计

1、 确定环境条件环境条件一般有三种:腐蚀环境、正常环境、特殊环境。

2、 确定走向根据多数电缆走向,在室内可沿着、柱、梁、楼板走,在室外尽可能沿工艺管道走。

3、 计算荷重计算在电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的重量q及总荷载G

G总=n1q1+n2q2……nnqn

式中:q1·q2·q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m)

n1·n2·n3……nn为相同电缆根数

G总<G允(电缆侨架的允许荷载参照荷载曲线图表)

4、 选择桥架根据电缆荷载及桥架安装处的环境,以桥架的载荷曲线为依据,来确定桥架的类型和规格及立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次,立柱的长度等。

5、 根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式;悬挂式、直立式,(这两种形式均可采用单侧固定或双侧固定)、壁侧式等。

6、 各种电缆在电缆桥架上的层次安排与层间距离。

电缆桥架层次的排列是:弱电控制电缆在最上层,接着一般控制电缆、低压动力电缆、高压动力电缆依次在下排列:如下表:这样排列有利于屏蔽干扰通风、散热等。

层次 电缆用途 采用的申缆桥架形式
计算机电缆 带盖板的盘架或槽架、全封闭式

上 屏蔽电缆 带盖板的盘架槽架、全封闭式
一般控制电缆 梯架
低压动力电缆 梯架
高压动力电缆1.5-3KV 带盖板的盘架
下 特高压动力电缆35KV 带盖板的盘架

各层电缆的层间距离为: 控制电缆≥200mm动力电缆≥300mm机械化敷高电缆≥400mm

7、当桥架的固定方式采用悬挂式且托臂为单侧多层式安装时,为了立注受力平衡,应选用对材载荷方式,敷设电缆桥架。

8、大跨距敷设电缆,可选用大跨距电缆桥架。

9、电缆桥架在穿越易受外来机械损伤的地区和日晒地区,应选用防护盖板。

10、当电缆槽或桁架式梯架需转变分支时,可采用各种弯通连接。

11、电缆桥架的防腐措施为:塑料喷涂、镀锌钝化、电镀锌(适用于轻防腐地区)热浸镀锌、热喷锌(适用于重防腐地区)镀锌镍合金等。热浸镀锌电缆桥架用料厚度需增加0.5mm以上。

12、选择电缆桥架的支撑间距应小于允许支撑跨距。宽度应留有一定的备用空位,以便以后增添电缆用。

13、当电力电缆控制电缆较少时,可在一个电缆架上安装,但中间要用隔将电力电缆和控制电缆隔开。

14、水平敷设电缆桥架,桥架的连接头应尽量设置在跨距的1/4处,水平走向电缆隔2m固定一次,垂直走向的电缆1.5m固定一次。

15、电缆桥架应用可靠接地,如为干线应将桥架的端部并联软铜线(截面积16mm2,并与总接地线相通。长距桥架每隔30—50m接地一次。

16、焊接安装时,焊件四周焊缝不小于母材存度,并加防腐处理。

17、根据桥架的选用情况,按订货清单所列内容提出电缆桥架材料及细表

回复

相关推荐

APP内打开