一柱一桩,柱300x400,桩直径为300本人计算的承台高h=700,边长为900承台是否应配上部钢筋?
一柱一桩,柱300x400,桩直径为300
本人计算的承台高h=700,边长为900
承台是否应配上部钢筋?
2楼
zj1承台尺寸及配筋
回复
3楼
zj承台尺寸及配筋
回复
4楼
轴力
回复
5楼
楼主多虑了,单桩承台的配筋只是构造配筋,和柱底内力无关。
具体的构造可以参照06SG812桩基承台图集
回复
6楼
承台是构造配筋,可是桩身强度要算一下吧!只要桩身强度没有问题就没问题!
回复
7楼
谢谢各位……
回复
8楼
承台实际主要承受的是桩净反力,方向向上,当然上部也有荷载传来,这部分只需验算柱边到承台边扩散角的冲切,因此上部一般情况下不要配筋...
回复
9楼
单桩承台主要起柱与桩之间的连接作用,不需验算冲切作用!尺寸按桩直径+300确定即可
回复
10楼
从提供的柱脚内力看,单桩很难满足竖向力要求,必须设置多桩,承台按多桩承台设计就行了.
回复
11楼
建议采用多桩承台,一个小桩一个柱子,总觉得桩太苗条了
回复