民规》要求15KW及以上的电机降压启动,看风机图集控制没有Y-O相关的图。而水泵的控制图有降压的可以选择。是不是风机启动容易,不用降压启动啊?请好人帮帮忙
民规》要求15KW及以上的电机降压启动,看风机图集控制没有Y-O相关的图。而水泵的控制图有降压的可以选择。是不是风机启动容易,不用降压启动啊?
请好人帮帮忙
2楼
说反了,风机比同功率的水泵启动时间长,因为风机的直径比水泵大,更难启动。
回复
3楼
使用不使用降压启动,不是机械的照搬条列,要看实际情况,我给做的工程中,有一个是45Kw电机(拖动的是碾子),照样直接启动,一切正常。而另一项工程7.5Kw电机确用啦降压启动。是否用降压启动主要受几个因素影响:首先是变压器,若你使用的电机容量超过变压器容量的30%,必须用降压启动;距变压器的距离和线径,若距变压器较远(超150米)线径较细,且线路非专线或该线负荷较重,必须用降压启动。
回复
4楼
即要考虑电气方面,也要考虑机械方面,若两者都无影响,就可以全压启动,否则不可以。
回复