用屋面梁上钢筋做避雷网格,可以吗?请高手解答!
zylz
zylz Lv.3
2004年12月29日 09:25:35
来自于防雷减灾
只看楼主

看到一个项目用屋面梁上钢筋做避雷网格,可以吗?请高手解答!个人认为不行,因为梁上面还有屋面板钢筋,不在最上面。

看到一个项目用屋面梁上钢筋做避雷网格,可以吗?请高手解答!
个人认为不行,因为梁上面还有屋面板钢筋,不在最上面。
phfly
2004年12月29日 09:30:27
2楼
无内容!
回复
gejils.w
2004年12月29日 12:59:56
3楼
那就用屋面板钢筋嘛!
回复
xujinzhan
2004年12月29日 20:38:54
4楼
正如你所说这样不行,现在连屋面金属结构做防雷都很慎重
回复
ldm1990
2004年12月29日 21:53:13
5楼
屋面梁上钢筋做避雷网格,不行,避雷网格须起接闪器的作用。
回复
yh778yh
2005年01月01日 16:51:53
6楼

看不懂什么意思,梁的钢筋和板筋几乎可以算在一个高度,有些施工单位偷工减料就把避雷小针或避雷带直接焊在梁的主筋上的情况是很多的。
回复
loyal7
2005年01月05日 14:21:27
7楼
第三类防雷建筑物利用结构钢筋做接闪器是规范推荐的做法。
见GB-50057-94 第3.4.3条
回复
qyfy
2005年01月06日 00:08:07
8楼
无内容!
回复
qyfy
2005年01月06日 00:08:19
9楼
回复
qyfy
2005年01月06日 00:09:34
10楼
wangsutaiman
网速太慢,回帖上不去,不知何故?
回复
tornado
2005年01月06日 10:53:56
11楼
高出建筑物的金属装饰品,六、七米高,能直接连在屋顶避雷带上吗?
回复

相关推荐

APP内打开