三相四线系统中PEN的安装?
zhaixb163
Lv.2
2007年12月07日 15:12:10
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
三相四线系统中PEN是安装在绝缘子上还是直接安装在柜体上?
三相四线系统中PEN是安装在绝缘子上还是直接安装在柜体上?
免费打赏
lxt9607
2007年12月07日 16:09:21
2楼
接线端子板,安装在柜体上。
回复
dqzdhhzr
2007年12月07日 16:54:52
3楼
PEN 线是保护中性线,兼有中性线和保护线的功能,不过当三相负荷不平衡或接有单相的用电设备时,PEN线上就有电流流过
回复
鸭江绿水
2007年12月07日 19:14:37
4楼
PEN线既接绝缘子上同时应和柜体连接