查i-d得到的参数和查表参数有充突?
ydvke
Lv.3
2007年12月07日 14:28:32
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
查表得到广州地区夏季的空气参数干温:33.5湿温:27.7相对湿度为:83%以上三个参数其中任二个参数在i-d图中绘出``如附件示```为什么得出的参数不一样~?
查表得到广州地区夏季的空气参数
干温:33.5
湿温:27.7
相对湿度为:83%
以上三个参数其中任二个参数在i-d图中绘出``如附件示```为什么得出的参数不一样~?
6a255004c95360043d44.rar
0 B
立即下载
免费打赏
vincent_nk
2007年12月07日 16:29:22
2楼
因为你还不会空气参数的正确表达方式
回复
ydvke
2007年12月08日 09:42:19
3楼
.`那要怎么表达~?有没有人``指点一二``先谢谢了``
回复
vincent_nk
2007年12月08日 12:53:06
4楼
常用的夏季干球温度有两个,通风和空调,而你举的应该是空调的,夏季空调干球温度是不保证50小时的数据,而夏季相对湿度是没有不保证50小时的数据的,只有通风和最热月平均。明白?
回复
zxiaowuz
2007年12月12日 09:24:22
5楼
嗯`知道了``谢谢`NK```