现在做一个框架住宅 建筑方案搞的花里胡哨的 弄的一根次梁要搭在主梁端部600处 主梁跨度是5100 我想拜求高手这种情况在计算和构造上该如何处理呢?若把次梁设为铰接是否可以不考虑其对主梁的扭矩呢?谢谢拉
现在做一个框架住宅 建筑方案搞的花里胡哨的 弄的一根次梁要搭在主梁端部600处 主梁跨度是5100 我想拜求高手这种情况在计算和构造上该如何处理呢?若把次梁设为铰接是否可以不考虑其对主梁的扭矩呢?谢谢拉
2楼
自己先顶啊
回复
3楼
怎么和我这几天碰到的问题一模一样!!!怎么解决呢??你说的这种情况我这出现很多,还有很多框架梁一端无柱,在另一框架梁支座边30CM处,
回复
4楼
我的做法是:次梁点铰,适当加大次梁底筋和主梁的支座负筋
回复
5楼
请问楼上的加大次梁底筋是什么目的?
回复
6楼
同问
回复
7楼
:Q
老话题,新问题
大家都怎么解决的?
回复
8楼
这种布置没有问题。
计算结果通常都会显示梁端抗剪超,这是一种假象!
回复
9楼
这种情况按受力角度是不利的。主梁的根部离次梁很近,使得主梁被分割成两部分,其中的一部分形成短梁,通俗讲,此梁像一把刀子一样往下切。经常计算时抗剪不够,或者截面不够。一般与建筑商量,如确实需要,可增加其截面,或者增加箍筋截面、间距等办法。
回复
10楼
次梁按铰接计算,这样主梁抗扭才好通过
回复
11楼
增大次两低筋,适当弱化面筋,以减小次两对主梁产生的扭矩