零线有电
yqx.123
yqx.123 Lv.2
2007年12月06日 19:38:18
只看楼主

零线有电,不知道是什么原因,有一相相线没电电笔测试不出来万用表测试正常

零线有电,不知道是什么原因,有一相相线没电电笔测试不出来万用表测试正常
免费打赏
ttu6913_08
2007年12月07日 09:20:15
12楼
最重要的是保证零线和地线(PE+N)接地可靠。
回复
鸭江绿水
2007年12月07日 19:28:41
13楼
我认为是在电源侧接线错误,零线接在火线上,火线接在零线上,或者线色分辨错误例如有的三相四线电缆四线线径相等蓝线和绿线有时不好区分,我就遇到过这种情况
回复
一指慢
2007年12月08日 12:02:34
14楼

在零线与火线没搞错的情况下:
假如零线对地接触不良或断线,并对地有30M的电阻(或更大)。某相线对地绝缘下降,对地电阻为10M。此时就会发生楼主所说的情况。而且断路器也不会跳。
回复
hubeixp
2007年12月08日 14:30:34
15楼

楼主,你用万用表怎么测的?具体讲讲好吗
回复
xjw2006
2007年12月10日 14:36:22
16楼

负载侧还是电源侧?
回复
yuwenhu
2007年12月11日 13:39:37
17楼
第一个问题:零线有电很明显是接地不良所致。
第二个问题:我不认同二楼所述,火线只有可靠接地才无电可试,若火线可靠接地,该相火线早短路啦,还能用万用表测量出来?笑话,我认为他把零线与火线搞错啦,不然无法解释。???
有可能是相搞错了

回复
wang1395686
2007年12月11日 13:56:51
18楼

为种情况我见过,相线接地。
回复
liujianfeng23
2008年08月05日 19:00:58
19楼
标准的火线接地,不要有异议
回复
xjw2006
2008年08月08日 09:49:48
20楼
三相四线供电制中,原本变压器中性线和设备外壳同与大地通过接地线相连;当配变接地线断线或接地电阻过大,任一相线(火线)发生接地,该相相线对地电压为0,而原零线对地带220V。
典型的火线接地故障。
回复

相关推荐

APP内打开