零线有电,不知道是什么原因,有一相相线没电电笔测试不出来万用表测试正常
零线有电,不知道是什么原因,有一相相线没电电笔测试不出来万用表测试正常
2楼
三相四线供电制中,原本变压器中性线和设备外壳同与大地通过接地线相连;当配变接地线断线或接地电阻过大,任一相线(火线)发生接地,该相相线对地电压为0,而原零线对地带220V。
典型的火线接地故障。
回复
3楼
回复
4楼
2楼说的我有疑问,如果发生短路,断路器早就跳了,为何还能带电工作?
为何用电笔测不出来,而拿万用表却能测出来?
回复
5楼
二楼正解,但有时零线接地不良也可引起,零线有电,
回复
6楼
1.相线有接地的地方!!
2.变压器N线接地电阻太大!!
回复
7楼
三相四线供电制中,原本变压器中性线和设备外壳同与大地通过接地线相连;当配变接地线断线或接地电阻过大,任一相线(火线)发生接地,该相相线对地电压为0,而原零线对地带220V。
典型的火线接地故障。
回复
8楼
第一个问题:零线有电很明显是接地不良所致。
第二个问题:我不认同二楼所述,火线只有可靠接地才无电可试,若火线可靠接地,该相火线早短路啦,还能用万用表测量出来?笑话,我认为他把零线与火线搞错啦,不然无法解释。
回复
9楼
检查零线是否虚接。
回复
10楼
零线短线或虚接的情况比较常见,此时一定要小心,在负荷不平衡的情况下,很容易烧毁单相电器。
回复
11楼
二楼讲的是最可能发生的一种。如果三相四线照明线路中,其中一相断相,零线也会带电反串。
回复