风机盘管冷冻水水管管径确认
echooyou
echooyou Lv.2
2007年12月06日 16:51:38
来自于中央空调
只看楼主

如果是FC-800WA的风机盘管,其管径可以是DN25的吗?一般怎么确认!

如果是FC-800WA的风机盘管,其管径可以是DN25的吗?一般怎么确认!
免费打赏
lvbin78
2007年12月06日 19:38:25
2楼
一般情况下是和厂家要求的接管尺寸一样。
回复
mobile_45
2007年12月06日 20:20:15
3楼
冷量大于5KW的用DN25,我一般都这么做
回复
zhao_hg
2007年12月07日 14:45:49
4楼
试验也证明5KW以上再用20的,实际出力就要受较大影响
我支持楼上观点,
虽然很多工程是按二楼说的那样做的,而且有些厂家做出的风机盘管全是20进出口
回复
njzxh
2007年12月07日 17:21:35
5楼
盘管的配管用20的多,特大号的要另外考虑,不过本人一般大号盘管管子是放大,但到盘管前面还是变为20,主要是为了配阀门,大口径的电动阀太贵了。
回复
fujingtx
2007年12月08日 10:01:12
6楼

有道理,小管径的适当可以调高流量也可以的
回复
tan7231
2007年12月08日 17:04:36
7楼
我们公司的所有风盘接入都是DN20的,不过我设计也是从5KW开始接入管用DN25,接口再变回来。
回复
wgj1207
2007年12月10日 16:47:35
8楼

这个方法很好的,我也经常采用。
回复
kulling
2007年12月10日 18:10:49
9楼
以下是引用tan7231在2007-12-08 17:04:36.0发表的内容:
我们公司的所有风盘接入都是DN20的,不过我设计也是从5KW开始接入管用DN25,接口再变回来。

这个方法很好的,我也经常采用。

多见!
回复
wmm6375
2007年12月11日 10:05:40
10楼
学习
回复
maliang4b212
2007年12月11日 16:07:05
11楼
恩,不错,又学到东西了,我以前设计的时候怎么就没考虑到这个问题呢。反省一下
回复

相关推荐