电梯监控、紧急求救问题(请教)
like841228
like841228 Lv.3
2004年12月28日 17:31:44
只看楼主

请问电梯内监控用怎样的传输形式好呢?(请能详细讲解)还有紧急求救电话可不可以在楼宇对讲的基础上做?如果可以的话传输和线路问题怎么解决?

请问电梯内监控用怎样的传输形式好呢?(请能详细讲解)
还有紧急求救电话可不可以在楼宇对讲的基础上做?如果可以的话传输和线路问题怎么解决?
彦伟
2004年12月28日 21:45:33
2楼
1、电梯内监控可采取以下两种方式:
1)通常的有线方式:电源与视频线缆由监控中心敷设至电梯机房内与电梯随缆接口处,电梯井内通过随缆传输至电梯摄像机。注意:因电梯内电源随电梯启停波动较大,摄像机电源采用外供;在施工时要向监理部门提出电梯随缆应包含摄像机的预留电源、视频线缆,否则采取其他线缆弹性很难与电梯随缆匹配。
2)无线方式:在电梯轿厢顶部设置视频无线发射器,在电梯井顶部侧壁上安装视频无线接收器,进行信号接收。请参见相关产品
http://www.xie-gang.com/1000mw.htm

2、住宅的紧急呼救可在联网的安保型可视对讲的基础上建设。将室内呼救按钮连接至室内对讲分机的报警输入端上,通过对讲网络传输至物业控制室。当发生急救警情,值班人员采取相应急救措施。
回复
like841228
2004年12月28日 23:34:05
3楼
多谢straw-man。
另外继续请教:
1.您说的“摄像机电源采用外供”是不是预留的电源线是220v,在电梯内变压?在电梯轿厢顶部加变压器。视频线的电源线的选型用syv75-5和rvv2*1可以吗?(新手,请多指教)
2.我想在电梯轿厢内安装对讲主机,预留出来电源线和控制线,只要解决了随缆问题是不是也可行。
谢谢!
回复
eman
2004年12月29日 08:46:32
4楼
电梯监控线最好不要用自己的线,让甲方订货的时候在合同上注明含随行的监控线即可.它这段线跟电梯电源线一样上下可随电梯升降收缩的.自己敷可能有比较大的干扰.切记提醒甲方定合同的时候一定要注明不然日后有苦头吃.
回复
彦伟
2004年12月29日 09:05:31
5楼
对于like841228 在3楼所提的问题,
1、可以采用你所说的方式;要注意电梯井内最好通过电梯随缆传输,如果你一定要选择视频线在电梯井内与随缆一起敷设,视频线必须要选择SYV-75-2(线芯为多芯软线)。
2、电梯轿厢对讲也同样需要解决随缆预留的问题。
回复
彦伟
2004年12月29日 09:11:40
6楼


同意!!
我们做过的两部电梯内与随缆一同敷设的电缆,已经出现了与随缆的绑扎破损、线缆刮坏电梯传感器的问题。
低速电梯问题还少一些,尤其是在高速电梯更容易出现这种现象。
回复
fw1771
2004年12月29日 11:06:30
7楼

又一个去年的项目也是随缆安装的,不知道现在运行的如何了.由于有几十部电梯需要安装,当时那个急啊.由于弱电施工时间的特殊性,一般在建筑收尾阶段施工,如果前期没有准备好,后期安装时会有很多问题.所以E说的很有道理,安他说的做没错
回复
xmznt
2004年12月29日 11:22:59
8楼
按E说的很有道理,支持!
回复
pubnihao123
2005年01月04日 12:45:11
9楼
我们也试用过电梯预留的视频线,但是效果还不如我们自己的线!!

这种怎么处理?另外用自己的缆和随行电缆的固定问题怎么解决?

我们常用扎带和胶布配合使用.这样可以吗?(新手!谢谢!!)
回复
彦伟
2005年01月10日 17:29:50
10楼


可以按你说的方法做, 普通低速电梯不会有问题, 但在高速电梯中固定的胶布和扎带容易刮坏. 建议使用随缆!
回复
luozi8250
2005年01月11日 09:34:22
11楼
受教
回复

相关推荐