用两个互感器和一个热继器怎么来保护电机?
zhouchuanming
2007年12月06日 09:36:36
来自于变压器
只看楼主

电机55KW,电流110A左右,怎么选用互感器和电路接法?谢谢!

电机55KW,电流110A左右,怎么选用互感器和电路接法?
谢谢!
免费打赏
zigj
2007年12月06日 10:22:46
2楼
见下面图纸:
回复
zhangjh_xj
2007年12月06日 11:11:00
3楼

2楼正确
回复
zhouchuanming
2007年12月06日 13:33:39
4楼
谢谢回复,我想问下电机75KW,电流140A左右,电流互感器200:5,热继电器应调到多少为宜?
回复
whb9501
2007年12月06日 13:36:21
5楼
二楼正确,应该调在3.5A左右
回复
wxx233116216
2009年07月28日 13:10:30
6楼
:hug: :hug: :hug:
回复
starcctv2008
2009年10月14日 11:18:49
7楼
能不能只用一个电流互感器啊 ??把2楼的热继只用其中的一个触点或俩个触点呢!!
回复
红苹果
2009年10月14日 13:11:00
8楼
热继调到3.5会不会误动做,3.5差不多是满负荷。。3.5--3.9之间偏大点好
回复

相关推荐

APP内打开