电机55KW,电流110A左右,怎么选用互感器和电路接法?谢谢!
电机55KW,电流110A左右,怎么选用互感器和电路接法?
谢谢!
2楼
见下面图纸:
回复
3楼
2楼正确
回复
4楼
谢谢回复,我想问下电机75KW,电流140A左右,电流互感器200:5,热继电器应调到多少为宜?
回复
5楼
二楼正确,应该调在3.5A左右
回复
6楼
:hug: :hug: :hug:
回复
7楼
能不能只用一个电流互感器啊 ??把2楼的热继只用其中的一个触点或俩个触点呢!!
回复
8楼
热继调到3.5会不会误动做,3.5差不多是满负荷。。3.5--3.9之间偏大点好
回复