电子超纯水系统工程设计方案
feilunhai
feilunhai Lv.3
2007年12月06日 08:34:26
来自于规范资料
只看楼主

电子超纯水系统工程设计方案资料简介(电子超纯水系统工程设计方案) 电子超纯水系统工程设计方案设计条件及出水水质1.1 进水主要水质指标:成都市自来水 1.2 用户对出水要求:出水量:超纯水0.5吨/小时 出水压力:2公斤; 出水水质:主机系统超纯水:电阻率≥18MΩ.㎝@25℃;出水温度:常温。1.3水质检测:随机自带有电导率仪,出水电导率在线显示。1.4 设备最终产水量:纯水0.5吨/小时@25℃;超纯水0.5吨/小时@25℃;

电子超纯水系统工程设计方案
资料简介(电子超纯水系统工程设计方案)
电子超纯水系统工程设计方案
设计条件及出水水质
1.1 进水主要水质指标:成都市自来水
1.2 用户对出水要求:
出水量:超纯水0.5吨/小时
出水压力:2公斤;
出水水质:主机系统超纯水:电阻率≥18MΩ.㎝@25℃;
出水温度:常温。
1.3水质检测:随机自带有电导率仪,出水电导率在线显示。
1.4 设备最终产水量:纯水0.5吨/小时@25℃;超纯水0.5吨/小时@25℃;
1.5系统总进水量:1.2m3/h;
1.6一级反渗透的回收率≥50%;
1.7二级反渗透的回收率≥45%;
1.8第一级反渗透的浓水排放回收另作它用,我方可将浓水接至贵方要求的回收容器;第二级反渗透的浓水全部回流至一级反渗透前,流量约为0.18t/h;
1.9 CEDI装置回收率:85~95%,回流流量约0.03m3/h;另一部分浓水排放回收作它用。
1.10 控制方式:单片机或PLC自动&手动控制。