2楼
热继呢?
回复
3楼
补充一下:图中一只大接触器为施耐德300的,两只小接触器为施耐德205的,热继用在二次上.
回复
4楼
感觉别扭。
回复
5楼
有点别扭。开关下口出线母排实在不象是生产开关厂的工艺,临时用电的工艺也比它好。
回复
6楼
是个Y/Δ起动柜,说点看法:
1.布局不合理,右边的热继电器,时间继电器等占用空间太大,且放的太低,使左边空开到接触器的铜排太长且做的不规范
2.接触器太低,使出线电缆无法固定
3.电缆连接应尽量考虑下进线,柜子内且没有电源电缆(从下部到进线开关)布线的位置
4.总开关可以放中间一点,母排配到中间一只接触器(不用转弯和接头)
5.三个接触器上部和下部都应配母排,现为了好看,软线连接,且在左边接触器接在母排的下面(易发生接触不良)
6.配到电机的接线位置间距还不够大
7.接地排放在左侧,接线不太方便;且电源过来的接地线(放在左上部空开旁)还没接
8.二次端子排(接远方控制的)被Y接触器的一次线盖住,很难接线和查线
如果要我接收这柜子,肯定会提出上面问题,要求整改!
回复
7楼
还有特别值得注意的大家没看清楚?
回复
8楼
星-三角启动160KW的电机竟然用一只300A的大接触器,两只205A的小接触器,正常运行时能不烧吗?
回复
9楼
一个字"丑" 何不将空开与主接触器的位子安排到右边去...
回复
10楼
160KW,不能用星三角,用自偶将压启动....着都是傻刁配制~~
回复