家庭装修:卫生间有插座和灯,插座是专线2.5mmsq,等是家里一条总线,有LEB等电位箱。电器有2kw电热水器、1.2kw浴霸、洗衣机400w。现请问:我想把热水器和洗衣机接在插座(有漏电保护)上,浴霸和照明接在照明线路(无漏电保护)上,插座PE和浴霸PE均接入LEB,包括其它金属物体。请问这样做行不行????
家庭装修:
卫生间有插座和灯,插座是专线2.5mmsq,等是家里一条总线,有LEB等电位箱。电器有2kw电热水器、1.2kw浴霸、洗衣机400w。
现请问:我想把热水器和洗衣机接在插座(有漏电保护)上,浴霸和照明接在照明线路(无漏电保护)上,插座PE和浴霸PE均接入LEB,包括其它金属物体。
请问这样做行不行????
12楼
lxt9607大侠,能将你的图集传上来分享吗?谢谢
回复
13楼
为什么?
回复
14楼
为什么要把浴霸和插座的PE线都接到LEB上?
接一个就好了吧!~
回复
15楼
谢谢9楼朋友
回复
16楼
等电位联结安装的图集(02D501-2)大家要买啊,不贵的定价14.30元,这样大家什么都就会了.
回复
17楼
等电位联结安装的图集(02D501-2),就会明白
回复
18楼
单相大约能支持4KW(20A)以内吧。
回复
19楼
1、浴霸接到卫生间插座回路比较好,而卫生间插座的PE线又和LEB联结,这样比较规范。
2、如果卫生间的吊顶高于2.4M,而你的照明回路又装有漏电保护的,也可接于照明回路。
不知各位认为如何?
回复
20楼
是否太保守了一点!
回复
21楼
2.5平方电线一般可接4KW的电器(19A),楼主的电器总功率在4KW以内,且浴霸安装位置较高接在照明回路也未尝不可,个人认为是可以这样做的。
回复