卫生间布线????浴霸????能这样做吗????
xiaolu2008
xiaolu2008 Lv.2
2007年12月05日 23:26:25
来自于照明工程
只看楼主

家庭装修:卫生间有插座和灯,插座是专线2.5mmsq,等是家里一条总线,有LEB等电位箱。电器有2kw电热水器、1.2kw浴霸、洗衣机400w。现请问:我想把热水器和洗衣机接在插座(有漏电保护)上,浴霸和照明接在照明线路(无漏电保护)上,插座PE和浴霸PE均接入LEB,包括其它金属物体。请问这样做行不行????

家庭装修:
卫生间有插座和灯,插座是专线2.5mmsq,等是家里一条总线,有LEB等电位箱。电器有2kw电热水器、1.2kw浴霸、洗衣机400w。
现请问:我想把热水器和洗衣机接在插座(有漏电保护)上,浴霸和照明接在照明线路(无漏电保护)上,插座PE和浴霸PE均接入LEB,包括其它金属物体。
请问这样做行不行????
免费打赏
sjg6843
2007年12月08日 13:53:30
22楼
2楼的朋友说法值得商磋.我认为楼主是对的,考虑到了LEB,只是把LEB跟我认为PE线相通了,至于LEB要不要跟PE线相通,论坛上已有相当多的讨论,对于大多数住宅TT系统的多,把LEB跟PE线相通,是很有必要的.因为N跟PE不通,不存在导入危险电压的问题.至于接地多了会影响跳闸,完全是因呓废食的做法.你本身线路绝缘不好,怪谁呢?
回复
jhj909
2007年12月08日 15:19:59
23楼
我学习
回复
遥望晴子
2007年12月08日 20:24:28
24楼
太复杂了吧,可以学习一下!

设计在线 http://www.buliwoo.com
回复
kyzy_0731
2007年12月08日 21:52:24
25楼
浴霸应该接在插座回路,且带漏电保护,这是为了安全起见,照明应是单独的回路
回复
chenshikun1962
2007年12月09日 16:23:04
26楼
楼主可以这样:浴霸单独回路,漏保开关。不应和照眀线路共用。
回复
dteng-1122
2007年12月09日 17:08:49
27楼
卫生间内的插座是独立回路,3X4的BV线,要漏电保护(规范有)
一般住宅内的照明就一个回路2X2.5的BV线
LEB一般连接卫生间内不应带电但可能带电的金属物件
回复
sieskey
2007年12月09日 19:57:34
28楼
注意所买插座的额定电流
回复

相关推荐

APP内打开