冷冻水泵应该放在冷水机组的入口还是出口
xiuxiu4807
xiuxiu4807 Lv.2
2007年12月05日 15:50:20
来自于中央空调
只看楼主

冷水机组于冷冻水泵的相对位置关系搞不太明白。有人说水泵放在机组冷冻水出口会造成气蚀现象,请问必须放在机组的入口处么,为什么?请教了。。。

冷水机组于冷冻水泵的相对位置关系搞不太明白。有人说水泵放在机组冷冻水出口会造成气蚀现象,请问必须放在机组的入口处么,为什么?请教了。。。
免费打赏
vivi990320
2008年10月13日 11:26:50
12楼
终于查询到了&lt是小于,&gt是大于!!!
回复
zengyum_cn
2008年10月14日 21:25:13
13楼
如果机组承受的静压过大,则可考虑放在机组出口。
回复
chenxinping123
2008年10月15日 09:24:50
14楼
静压 + 水泵扬程< 机组承压 ,水泵放在机组的入口,这样可以防止水泵气蚀现象的发生
静压 + 水泵扬程> 机组承压 水泵放在机组的出口, 减少机组的承压
回复
lgs810104
2008年10月15日 09:34:05
15楼
水泵放在前面还是后面,主要是看机主的承压能力,如果承压没有问题,放在前面还是后面均可以,如果承压有限制,那建议放出水端。一般放回水端比较好"
感谢各位,学习了,
回复
lgs810104
2008年10月15日 09:34:39
16楼
水泵放在前面还是后面,主要是看机主的承压能力,如果承压没有问题,放在前面还是后面均可以,如果承压有限制,那建议放出水端。一般放回水端比较好"
感谢各位,学习了,
回复
waj
2008年10月15日 17:41:41
17楼
我都是放在出水端的。
回复

相关推荐

APP内打开