冷冻水泵应该放在冷水机组的入口还是出口
xiuxiu4807
xiuxiu4807 Lv.2
2007年12月05日 15:50:20
来自于中央空调
只看楼主

冷水机组于冷冻水泵的相对位置关系搞不太明白。有人说水泵放在机组冷冻水出口会造成气蚀现象,请问必须放在机组的入口处么,为什么?请教了。。。

冷水机组于冷冻水泵的相对位置关系搞不太明白。有人说水泵放在机组冷冻水出口会造成气蚀现象,请问必须放在机组的入口处么,为什么?请教了。。。
免费打赏
huaguo0515
2007年12月05日 16:12:39
2楼
大机型的话,机组压力可能会达不到,水泵承载压力就不够
回复
chineseli007
2007年12月05日 17:13:57
3楼
一般冷水机组的额定工作压力都是10公斤,如果你的系统水泵出口动压静压的和低于10公斤,冷水机组多放在水泵出口。如果系统工作压力过大就只能放在水泵入口了
回复
wgj1207
2007年12月10日 19:05:37
4楼

学习了,谢谢。
回复
licunyu123
2008年04月25日 16:40:10
5楼
还是没看懂
回复
ybs066
2008年04月25日 22:03:21
6楼
一般楼层15层以下,冷冻水泵可以放在冷水机组的入口;楼层在15层以上,为了减少机组的承压,冷冻水泵最好放在冷水机组出口。
回复
sujiansong19
2008年04月26日 21:54:30
7楼
一般放在进口端,放在出口段,水泵从冷水机组中抽水的话,水可能汽化,发生气蚀啊,不安全
回复
gaofeng-ha
2008年04月27日 10:35:51
8楼
主要是要考虑主机一个承压的问题,如果水泵出口压力低于主机的承压能力,那建议主机布置在水泵出口
回复
yanlufeng
2008年04月27日 20:50:06
9楼
回水静压 + 水泵动压 < 机组承压 ,水泵放在机组的入口.

回水静压 + 水泵动压 > 机组承压 ,水泵放在机组的出口.

有关的错误项目我看的太多了,今天在网上推出,希望网友们相信并记住,按此做!!!
回复
superzhu0718
2008年04月28日 12:12:22
10楼
水泵放在前面还是后面,主要是看机主的承压能力,如果承压没有问题,放在前面还是后面均可以,如果承压有限制,那建议放出水端。一般放回水端比较好。
回复
yanlufeng
2008年04月28日 20:58:40
11楼
10楼网友;希望认真理解我在9楼发的帖,理论上,实践上都是没问题的.

回复

相关推荐

APP内打开