12楼
KBG管实际使用中壁厚不足,易锈。JDG好一些,不过价格高,而且业主装修一般都会该成PVC。一个优点就是墙体不容易裂缝。
回复
13楼
KBG管施工和SC管相比,施工工艺简单的多,且成本要低.和PVC管相比施工难度肯定大些,造价也会大一点.但是KBG管在某些特殊要求的地方用还是PVC管无法代替的,如消防系统的控制总线之类的,用KBG管成本相对SC管会减低的,施工方便.如果单独普通的照明系统,还是用PVC管经济实惠点,施工更简便
回复
14楼
这种管管壁太薄了吧,是不是有违反规范之嫌啊,《低压配电设计规范》第5.2.8条规定:“明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。”怎么理解?我看这完全是厂家在兴风作浪,上图集是很容易的事嘛!
回复
15楼
了解
回复
16楼
室外敷设PVC管,在什么规范上能找到?
回复
17楼
生产销售金属电线导管KBG以及导管配件,套接扣压式钢导管(简称KBG管)紧订螺丝式钢导管(简称JDG管)是两种新型电气安装专用导管。该系列产品是按照中华人民共和国国家标准《电气安装用导管特殊要求》(GB/T14823.1-93)并针对电线管、焊接钢管管材在作绝缘电线保护管的敷设工程中施工复杂的状况而开发研制的。电话:0731-5018444
回复
18楼
符合规范,成本最省的就是好管。呵呵
回复
19楼
这么说这种管子根本就无法使用(违反规范)!
回复
20楼
建筑物成本要终合考虑还是SC管好.
回复
21楼
SC管施工太麻烦,施工单位老叫
回复