本人在作一个河涌改造的排水工程,用DN1500的承插式钢筋混凝土压力排水管,根据本地水利部门的要求,每30米设置一个沉沙井.想请教大家,如此大的管径,要用多大的检查井啊?
本人在作一个河涌改造的排水工程,用DN1500的承插式钢筋混凝土压力排水管,根据本地水利部门的要求,每30米设置一个沉沙井.想请教大家,如此大的管径,要用多大的检查井啊?
2楼
可参见《排水检查井》(02S515),适用于雨水管道管径D≤2000mm,管顶覆土≤4m;污水管道管径D≤1500mm,管顶覆土≤6m之直线、转弯、90°三通、90°四通等情况。
回复
3楼
2500的,规范上有的
回复
4楼
问这个问题,只能说明你不是专业人士,选用方形检查井就好了,尺寸1800*1100
回复
5楼
去买了本02S515图籍,因是雨水和污水合流,选用矩型直线砖砌雨水检查井.(适用管径D800--2000).
回复
6楼
网络是大家交流沟通的平台,希望参与讨论的各位摆正自己的位置,你如果想给点建议,就麻溜的给出来,没必要评论发贴的是否专业,再说了,这有何意义?
回复
7楼
d1500mm排水管道采用矩形沉沙井可参见《排水检查井》(02S515/32、33)设计标准图,其中02S515/32图为砖砌结构,02S515/33图为混凝土结构。沉沙区深度为管内底向下600mm。
回复
8楼
1500管应该用矩形检查井,我常用的是:直线型矩形检查井尺寸1900x1100,交汇型矩形检查井尺寸1900x1900.
回复
9楼
矩形检查井比较经济!!
回复
10楼
7楼的,"沉沙区深度为管内底向下600mm,’’是如何确定的呢?
回复
11楼
回答10楼问。
“沉沙区深度为管内底向下600mm”是参照《排水检查井》(02S515/133~135)沉泥井设计标准图尺寸确定的。
回复