框架-剪力墙的位移角
bluetree199
2007年12月05日 11:08:32
只看楼主

高规规定框架-剪力墙的位移角不得大于1/800,但我的风作用下的X、Y方向的位移角太小了大概只有1/3000~1/4000,是不是结构有问题,请帮忙分析!

高规规定框架-剪力墙的位移角不得大于1/800,但我的风作用下的X、Y方向的位移角太小了大概只有1/3000~1/4000,是不是结构有问题,请帮忙分析!
免费打赏
holycathc
2007年12月06日 22:29:09
2楼
如果你觉得有问题,可以先仔细检查一下你的PKPM总信息。
回复