双回路电源问题
yuhuajing05
2007年12月05日 08:54:31
只看楼主

现有一60w/a吨煤矿,要求双回路电源,有一位工程师,是这样做的,10kv双回电源引自同一35KV变电所10KV侧不同的母线段。我认为是不合理的,双回电源应该引自两个独立变电所10KV母线出线。

现有一60w/a吨煤矿,要求双回路电源,有一位工程师,是这样做的,10kv双回电源引自同一35KV变电所10KV侧不同的母线段。我认为是不合理的,双回电源应该引自两个独立变电所10KV母线出线。
免费打赏
yyhgsj
2016年05月24日 09:31:41
12楼
一个变电站的两回线路仅能满足二级负荷的要求。如果是一级负荷需由双重电源供电,应引自两个不同的35kV及以上的变电站。 所以是否满足取决于用电负荷等级是一级还是二级。
回复
yyhgsj
2016年05月24日 09:32:14
13楼
一个变电站的两回线路仅能满足二级负荷的要求。如果是一级负荷需由双重电源供电,应引自两个不同的35kV及以上的变电站。 所以是否满足取决于用电负荷等级是一级还是二级。
回复