上网无功大于发电机无功是怎么回事
wsy19701114
2007年12月04日 23:30:33
来自于电站工程
只看楼主

上网关口表无功计量比发电机出口计量表数值大1倍左右是怎么回事?求高人赐教,谢谢。wsy19701114@126.com

上网关口表无功计量比发电机出口计量表数值大1倍左右是怎么回事?求高人赐教,谢谢。
wsy19701114@126.com
免费打赏
zhangwei322
2007年12月10日 14:51:25
2楼
是不是计量有错啊,校表了没有
回复
lixiaolan1234
2007年12月10日 20:57:43
3楼
说说你们厂的主接线,有几回出线
回复
lingxuct
2007年12月10日 22:40:55
4楼
电站有无功补偿电容器。
回复
lixiaolan1234
2007年12月13日 13:09:41
5楼
电站一般都不装无功补偿电容的
回复
qiujianp
2007年12月24日 10:14:35
6楼
有没有电抗器,有没有高压电缆?
回复
sfmyxcpy
2007年12月24日 19:09:08
7楼
主变压器是不能发电,个人认为应该是计量问题。