蒸汽熨烫的制衣车间如何防止喷淋的勿喷?
who7731
who7731 Lv.4
2007年12月04日 21:52:50
只看楼主

1、制衣车间需上喷淋,蒸汽熨烫的车间很多处蒸汽管,温度高、压力大,如何防止勿喷呢?2、易勿喷的区域可以不采用喷淋吗?(具甲方说南京的制衣厂害怕勿喷,没上喷淋不知是否真实)请朋友多多指点!

1、制衣车间需上喷淋,蒸汽熨烫的车间很多处蒸汽管,温度高、压力大,如何防止勿喷呢?
2、易勿喷的区域可以不采用喷淋吗?(具甲方说南京的制衣厂害怕勿喷,没上喷淋不知是否真实)
请朋友多多指点!
免费打赏
随风
2007年12月04日 22:00:36
2楼
没做过,不可以和厨房一样采用高温才动作的喷头吗?动作温度=环境温度+30度
回复
su27min
2007年12月05日 09:47:16
3楼
是啊,调动作温度啊!
回复
who7731
2007年12月05日 22:19:54
4楼
好像不行呀!蒸汽温度至少有100度,压力一般也有5kg,而且用蒸汽的地方很多,很多时候会造成向天花板喷射,这是甲方提出来的,如何避免勿喷,我的好好考虑一下,希望大家能多多关注并给予支持呀!
跑了一天工地回来就想看看有没有什么提示!
回复
who7731
2007年12月22日 11:58:17
5楼
采用预作用报警系统就可以了
回复
sorry222
2007年12月22日 14:32:45
6楼
预作用也得需要闭式喷头,也得需要喷头破裂,所以选择高温爆破喷头是正道。一些厂家的喷头最高动作温度达到141度。
回复
寒冬
2007年12月23日 18:18:05
7楼


我看这个行啊!
回复
who7731
2007年12月26日 20:48:07
8楼
谢谢解释不清了!141度才破裂会不会延误喷水呀,我在想想!
回复
victor_wangtao
2008年01月04日 00:14:04
9楼
看看NFPA13吧,蒸汽管是有隔热层的,另外保持一定距离就好了
回复

相关推荐