别墅总断路器是塑壳开关还是微断开关是否总漏电?
tangyu1999
tangyu1999 Lv.3
2004年12月28日 11:27:19
来自于断路器
只看楼主

一栋别墅。三相配电,20kW,进户总断路器40A或50A。 用塑壳开关,还是微断开关? 是否总漏电?30mA,还是300mA?

一栋别墅。三相配电,20kW,进户总断路器40A或50A。
用塑壳开关,还是微断开关?
是否总漏电?30mA,还是300mA?
免费打赏
城市边缘
2004年12月28日 11:37:45
2楼
塑壳还是微断?取决于装设开关处所需要的分断能力,漏电可整定为300mA,防电气火灾。
回复
foster
2004年12月28日 12:14:48
3楼
估计别墅电源是由外部引来,短路电流不是很大,微断开关的分断能力应该可以满足要求,不知是否正确.
回复
tangyu1999
2004年12月30日 10:11:18
4楼
厂家的样本里微断开关漏电整定值都是30mA,如果用微断,用30mA行不行?
回复
luozi8250
2004年12月30日 10:52:33
5楼


还跟你的上级接地有关
回复
mmhwe
2004年12月31日 23:11:03
6楼
同意楼上的
回复
wfinaq
2006年09月21日 17:18:53
7楼

同意
回复
gejils.w
2006年09月22日 11:52:43
8楼


30mA是为防止人身触电,300mA是为防止电器火灾。你说行不行?
回复