V型滤池冲洗是泵冲好还是高位水池冲好(运行效果),冲洗水头多大?
V型滤池冲洗是泵冲好还是高位水池冲好(运行效果),冲洗水头多大?
12楼
1、目前得利满反冲泵的选型都是在8米左右。
2、不存在反冲水头对风压的影响问题,因风管设计标高较高,已高于滤池溢流水位,泵的扬程绝对达不到这个高程的。
3、扬程和风压过高,容易造成长期运行过程中的滤料流失。
回复
13楼
如果不考虑管到损失,风压只与出风口上水深度有关系吧?
回复
14楼
我还是坚持:风压与出风口的反洗水压有关,应大于出风口的水压,否则无法形成气垫。
WaterSludgeman指出:“2、不存在反冲水头对风压的影响问题,因风管设计标高较高,已高于滤池溢流水位,泵的扬程绝对达不到这个高程的。”我所说的出风口风压应大于该处的反洗水压,不是担心反洗水压入风管中。若反洗水压大于风压,风根本就鼓不出来,一直憋在风管里,对罗茨风机而言是非常危险的,当然也就无法形成稳定的气垫层了。
回复
15楼
不过,我去过好多水厂,反洗得时候,都是水泵,只见到一个用高位水塔,不过,他们也正在考虑水泵。
回复
16楼
设计规范里推荐用泵。原因在条文解释里面有。
主要是水泵压力可以保证,水池随着水位下降,压力会有所变化。而且,如果用水池,水池容量比较大。
回复
17楼
水池内水位高差在多少内,是被允许的?有资料吗?
回复
18楼
水冲使用泵的优点是扬程固定,水量固定,重力水池无论也做不到。
水泵的扬程一般是5-6米,和管道损失有关系,有的厂子为了减小气动阀的管径而增大了局部损失,扬程要大一些。
鼓风机的扬程一般也在4.5-6米,如果损失大的原因同水管。
阻力最大发生在水和气同时冲洗时。
回复
19楼
设计规范里推荐用泵。原因在条文解释里面有。
主要是水泵压力可以保证,水池随着水位下降,压力会有所变化。而且,如果用水池,水池容量比较大。
回复
20楼
从一般水泵工况曲线看:泵的扬程,水量反而是变化多端,不如水池相对稳定.反正我没有用过,水泵曲线是水平的泵.
回复
21楼
条文解释的,刚好是矛盾的:水箱不稳定(变化的),水泵冲能适应强度变化.(不稳定).还是不能理解?
回复