关于V型滤池冲洗问题
pzhwutom
pzhwutom Lv.9
2007年12月04日 11:48:26
只看楼主

V型滤池冲洗是泵冲好还是高位水池冲好(运行效果),冲洗水头多大?

V型滤池冲洗是泵冲好还是高位水池冲好(运行效果),冲洗水头多大?
免费打赏
ljhuar5
2007年12月04日 14:45:34
2楼
有本书你可以看一下.里面有你所问的相关问题 <水处理工艺与运行管理实用手册>
回复
pzhwutom
2007年12月05日 08:54:58
3楼
这里就没有实际搞过的人吗?谢谢楼上提供的信息.
回复
ljhuar5
2007年12月05日 09:33:31
4楼
我参观过几个水厂,都是用水泵冲洗的,高位水池的还没有见到.
回复
pzhwutom
2007年12月05日 17:51:14
5楼
楼上知道水泵扬程为多少?
回复
101spotdog
2007年12月06日 13:30:22
6楼
一般用水泵冲洗的多。
水泵扬程应根据滤池类型、反洗前滤料水损、管道水损、静水压等确定,我一般算下来都是的反洗水压介于10~12m。
回复
huangzhimin
2007年12月06日 15:28:28
7楼
只要满足V型滤池冲洗水量和冲洗水头要求,采用水泵和高位水池均可达到冲洗效果。由于条件所限,采用水泵冲洗较多,高位水池冲洗较少。需要注意的是:V型滤池在气水同时冲洗和后水冲洗时,其水冲强度不同,所以冲洗水泵需设两套调节;高位水池冲洗需在冲洗管上设流量调节阀。
冲洗水泵扬程=V型滤池排水槽顶与水泵吸水池最低水位高差+冲洗管沿程和局部水头损失+V型滤池配水系统、承托层、滤料层水头损失+富余水头(m)。
高位水池高度(水池底部与V型滤池排水槽顶高差)=高位水池至V型滤池配水系统间冲洗管沿程和局部水头损失+V型滤池配水系统、承托层、滤料层水头损失+富余水头(m)。
回复
pzhwutom
2007年12月07日 10:35:13
8楼
感谢楼上两位朋友.
再请教,如果水泵扬程(高位水池高度)最佳为12米,实际计算和设计为16米.会有什么后果?
回复
101spotdog
2007年12月07日 11:22:04
9楼
水泵扬程过高,会导致风机的风压过高,而国内目前风机风压都在8m以内,且风压越高电机越大,价格越贵。
因为在气水分配区,风压必须大于水压,否则气是压不进去的。
回复
pzhwutom
2007年12月10日 08:10:27
10楼

10~12米,8米风压怎么进去呢?
回复
101spotdog
2007年12月10日 09:27:40
11楼
把水管的沿程损失、局部损失、静压(吸水位至滤池底)减去,可以控制在8m以内。
但我认为水泵扬程仔细核算后,8~10m应该是比较适宜的。而且水泵扬程在满足技术条件的前提下,越低越好,不仅能减少泵的价格,也能降低风机的价格。所以做施工图的话,还是仔细算一下更稳妥。
如果投标的话,为图方便,可以按10~12m扬程报价,可以避免以后价格包不住的问题。
回复

相关推荐

APP内打开