想问一下,电子式时间继电器线圈接触不良,会怎样
lilin1017@co163
2007年12月04日 11:14:56
只看楼主

我们锅炉房补水泵用电接点压力表控制,当压力低于下限时,接点导通,接触器吸合,补水泵运转,高于上限,补水泵停止。由于水压波动,压力表在下限接点接触不良,接触器不停的抖动,时间长压力表下限触点就烧坏。现在想加一个电子式延时闭合时间继电器,设定一分钟后吸合,躲过压力波动,保护压力表触点。想问一下,电子式时间继电器线圈接触不良,会怎样?我想电子式时间继电器线圈电感量小,下限接点接触不良,触点烧蚀程度应该小于接触器。

电子式时间继电器里面有电容储电,不会频繁动作吗?
zhangjh_xj
2007年12月04日 17:10:39
2楼
不用装电子式时间继电器,你的电接点压力表可能不带阻尼,要不换一个带阻尼的电接点压力表,或者直接每个阻尼装置。
回复
lilin1017@co163
2007年12月04日 18:11:17
3楼
有盘管阻尼装置,但是离水泵太近,效果不好
回复

相关推荐

APP内打开