里面是木结构的瓦屋面的防雷怎么做啊
sihan501
sihan501 Lv.3
2004年12月28日 11:10:30
来自于防雷减灾
只看楼主

房子是某单位的商品房,瓦屋面,瓦里面是木结构,要做避雷,问避雷带应该如何做,还有框架结构做到六楼顶板后,柱子不连上去,就直接用砖砌上去,那又如何把上面的避雷带同下面的连起来呢?

房子是某单位的商品房,瓦屋面,瓦里面是木结构,要做避雷,问避雷带应该如何做,还有框架结构做到六楼顶板后,柱子不连上去,就直接用砖砌上去,那又如何把上面的避雷带同下面的连起来呢?
免费打赏
liu-eerl
2004年12月28日 11:27:48
2楼
可利用避雷引线(镀锌圆钢不小于φ8)引下与外露可导电或金属物有效联结,形成电气通路。至于第二问题,可以将柱子主筋引出明敷,沿墙面敷上去了。注意引出时塔焊连接,至少三面焊接。
回复
leon_sncn
2004年12月28日 11:32:01
3楼
瓦屋面避雷,见《建筑物防雷设施安装》图集;
柱子不连上去你可以用镀锌扁钢连上去。
回复
sihan501
2004年12月30日 18:08:00
4楼
第二个问题解决了,主要是第一个问题了,因为是木结构的瓦屋面,就是说如何把避雷带同屋面(外面都是瓦片)连接,如何施工?因为施工方不知道怎么做,来问我,结果我也不知道,如果在瓦上打空,岂不是容易漏水?
回复
sihan501
2004年12月30日 18:12:05
5楼
我没有图籍
回复
qyfy
2004年12月30日 22:25:56
6楼
回复
fushilu22
2004年12月31日 10:47:07
7楼
第二类防雷建筑物防直击雷的措施, 采用装设在建筑物上的避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。
回复