房子是某单位的商品房,瓦屋面,瓦里面是木结构,要做避雷,问避雷带应该如何做,还有框架结构做到六楼顶板后,柱子不连上去,就直接用砖砌上去,那又如何把上面的避雷带同下面的连起来呢?
房子是某单位的商品房,瓦屋面,瓦里面是木结构,要做避雷,问避雷带应该如何做,还有框架结构做到六楼顶板后,柱子不连上去,就直接用砖砌上去,那又如何把上面的避雷带同下面的连起来呢?
2楼
可利用避雷引线(镀锌圆钢不小于φ8)引下与外露可导电或金属物有效联结,形成电气通路。至于第二问题,可以将柱子主筋引出明敷,沿墙面敷上去了。注意引出时塔焊连接,至少三面焊接。
回复
3楼
瓦屋面避雷,见《建筑物防雷设施安装》图集;
柱子不连上去你可以用镀锌扁钢连上去。
回复
4楼
第二个问题解决了,主要是第一个问题了,因为是木结构的瓦屋面,就是说如何把避雷带同屋面(外面都是瓦片)连接,如何施工?因为施工方不知道怎么做,来问我,结果我也不知道,如果在瓦上打空,岂不是容易漏水?
回复
5楼
我没有图籍
回复
6楼
回复
7楼
第二类防雷建筑物防直击雷的措施, 采用装设在建筑物上的避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。
回复