[求助]电子电度表经CT接入法。
gws-zhuqun
Lv.2
2007年12月03日 18:25:36
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
中南DDS193型电子电度表:1火进 2火出 3零进 4零出 另两个端口检测端口 如用互感器接入是否1火及K1端连通 2接K2 3接零 4空。
中南DDS193型电子电度表:1火进 2火出 3零进 4零出 另两个端口检测端口 如用互感器接入是否1火及K1端连通 2接K2 3接零 4空。
免费打赏
gws-zhuqun
2007年12月04日 18:09:29
2楼
电表图
回复
gws-zhuqun
2007年12月04日 18:09:33
3楼
电表图
回复
gws-zhuqun
2007年12月04日 18:10:45
4楼
直入法如上图,如用电流互感器接该如何连接
回复
zhoushanwangyong
2007年12月05日 03:33:35
5楼
学习了
回复
一指慢
2007年12月05日 10:59:26
6楼
经互感器可这样接:
互感器的K1---与相线(火线)联接后进入电度表的1孔。
互感器的K2---进电度表的2孔。(K2不得接地)。
电度表的3孔--接零线。
回复