非消防电梯在火灾时需不需要做强切电源呢?原因是什么?消防电梯要求迫降,非消防电梯呢?
非消防电梯在火灾时需不需要做强切电源呢?原因是什么?
消防电梯要求迫降,非消防电梯呢?
12楼
13.4.9 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
1 火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。
2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源
回复
13楼
试问 ,如果是高层建筑的非消防电梯,也切断电源吗》?
回复
14楼
其实电梯是有自动迫降的功能的,将消防新号接到电梯控制柜的响应端子上,如果有消防信号过来,电梯会马上返回首层并且开门,然后停止运行,虽然不是电源关闭,但是这个时候的功率基本不对消防负荷有什么负担。。。
回复
15楼
非消防电梯,发生火警时,无论在何处,电梯都是直接回到首层并打开电梯门,然后停止运行。就是说你再按任何键都不响应的。
回复
16楼
:hug: :victory:
回复
17楼
:victory: :victory:
回复
18楼
这非消防电梯与消防电梯控制区别是 消防电梯迫降后可在轿厢内控制(也就是所为的消防上功能)
非消防电梯也需控制迫降后不能进行操作
回复