非消防电梯在火灾时需不需要做强切电源呢?原因是什么?消防电梯要求迫降,非消防电梯呢?

非消防电梯在火灾时需不需要做强切电源呢?原因是什么?
消防电梯要求迫降,非消防电梯呢?
免费打赏
zhaojiayong
2007年12月04日 22:13:08
2楼
非消防电梯有两个控制模块,一个是要求迫降至首层,二是切断电源。
回复
q840514
2007年12月05日 11:55:55
3楼
楼上说的有道理,可是我再做设计的时候都是做一个输入输出模块要求迫降至首层就可以了!
而切断非消防负荷我再配电室中进行了!
回复
renshenghebi
2007年12月14日 08:06:12
4楼
学习中,谢谢。
回复
xbsuper
2008年07月23日 19:23:24
5楼





呵呵
顶了。。。。。。。。。。。
回复
zzhspeed
2008年07月24日 09:56:37
6楼

我K,电梯这东西还能说断电就断电?
下回等你进了这台非消防电梯后我就去按火灾报警按钮,看不关死你。
回复
wuyuding2008
2009年06月04日 15:51:38
7楼
呵呵,有长进,学习了
回复
zcliang_007
2009年06月08日 14:14:20
8楼
规范上有明确的要求。。。
回复
tog10
2009年09月04日 11:08:39
9楼
火灾确认后,
由消防控制室发出信号至配电箱,
切除相关区域的非消防电源并点亮应急灯.
消防控制室强制电梯停于首层.
回复
zgnycgx
2009年09月09日 10:09:58
10楼
JGJ16-2008 13.4.9.2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。
回复
hhsscc
2009年10月10日 14:53:35
11楼

非消防电梯在火灾时应迫降并强切电源,消防电梯只要求迫降.