你违反《建筑照明设计标准》了吗?
jzdq
jzdq Lv.12
2004年12月27日 18:44:41
来自于照明工程
只看楼主

7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W

7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?
6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300
以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W
教室采用2×36W(T8系列)带反射器控照式灯具。616÷80(考虑镇流器损耗)=7.7 。实际工程设计中,按照设计手册中采用单位安装功率法,带反射器荧光灯具计算结果一般均为
9盏2×36W 照度大约为175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2
12盏2×36W,照度大约为250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2
采用新标准,最多只能安装7盏2×36W,如果安装8盏2×36W还稍稍超规范(这可是强规),请问对于这样的计算结果,如何设计才能既满足照度要求,又不违反照明功率密度值。
免费打赏
bigshoes
2004年12月29日 01:16:01
12楼

我认为,规范的制订肯定有现实的依据的,具体的说,肯定对于在什么环境下需要多少照度、使用什么光源、光源的功率等条件都做了详细的分析的。所以,如果采用光源合适,大部分情况下应该可以满足规范对功率限制的要求的
回复
hongwd82
2004年12月30日 00:41:41
13楼
我是新手,还是没怎么弄明白,,不过有点启发了,谢谢
回复
qyfy
2004年12月30日 01:42:00
14楼
回复
liuyingchuu
2005年08月15日 09:54:09
15楼



我们装修电设计照明一直三根线,与我们配合的施工队也一直是配三根线的;就是一些设计院和搞建筑的电施工公司一直是两根线,配合起来较麻烦.
回复
liuyingchuu
2005年08月15日 09:58:08
16楼



一类灯具要退出市场,所以这点你不用考虑了.
回复
zz_zz
2005年08月15日 10:33:16
17楼
采用三基色灯管能有效的提高照度。一个三基色36瓦灯管为3300流明。
回复
zz_zz
2005年08月15日 10:33:56
18楼


照明回路应加PE线。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月15日 12:03:10
19楼


看看LINJIANMING在本版块的上传规范。
回复
lqhzcr
2005年08月15日 12:11:33
20楼
回复
scy80
2008年12月13日 11:29:46
21楼
首先要了解灯具的分类:

0类灯具(Class0luminaire)

依靠基本绝缘作为防触电保护的灯具。万一基本绝缘失效,防触电保护就只好依赖环境了。

I类灯具(ClassIluminaire)

灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到固定线路中的保护接地导体上,使可触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。

II类灯具(ClassIIluminaire)

防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,如双重绝缘或加强绝缘,但没有保护接地的措施或依赖安装条件。

III类灯具(ClassIIIluminaire)

所使用电源为安全特低电压(SELV-safetyextra-lowvoltage),并且灯具内部不会产生高于SELV的电压。

现在国家规定0类要退市了,不用考虑了,
二类三类都很安全,也不找我们麻烦
找麻烦的就是一类灯具需要加一根PE线,设计时要配三根线,
我的做法一般为高度高于2.4米的(例如吸顶安装) 加说明,因为这些灯具比较高人手不可触及,在检修时,都会把电源切掉,危险性比较小。另外灯具的选择权都在甲方和施工队那里,他们有钱就选择好的二类,没钱就选择一类,我们也管不了他们,所以全被配出三根线也不合理,还是加句说明比较方便易行。
高度低于2.4米的灯具(例如疏散指示灯具)要明确配出三根线还要加说明强调一下。因为有规范要求,应急疏散灯具都是要加pe线保护的,而且安装高度也在人手可触及范围内,危险性比较高,不要烦这样的忌讳!老实点好。