你违反《建筑照明设计标准》了吗?
jzdq
jzdq Lv.12
2004年12月27日 18:44:41
来自于照明工程
只看楼主

7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W

7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?
6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300
以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W
教室采用2×36W(T8系列)带反射器控照式灯具。616÷80(考虑镇流器损耗)=7.7 。实际工程设计中,按照设计手册中采用单位安装功率法,带反射器荧光灯具计算结果一般均为
9盏2×36W 照度大约为175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2
12盏2×36W,照度大约为250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2
采用新标准,最多只能安装7盏2×36W,如果安装8盏2×36W还稍稍超规范(这可是强规),请问对于这样的计算结果,如何设计才能既满足照度要求,又不违反照明功率密度值。
免费打赏
zhui0
2008年12月14日 11:05:25
22楼
现在我们做设计的时候一般都用3根线
9x6.5米的教室用T8双管三基色荧光灯2x36W6盏即可满足照度要求,达到340lx
回复
xiweispace_100
2008年12月16日 15:24:24
23楼
我是新兵:victory: :victory:
回复
haohaiopen
2008年12月16日 21:46:27
24楼
先下了再慢慢看。太感谢了,专业,支持楼主~!~!~~!
回复
lovecansheng
2009年05月15日 16:37:48
25楼
照明最好配PE线